hola:
he tenido algunos problemas: he colocado unos basiclabel para utilizar modbusrtu y adquirir temperatura desde unos adquisidores, cada adquisidor tiene una direccion (modbusrtu1,modbusrtu2,modbusrtu3,modbusrtu4,modbusrtu5) comunicado con un conversor 232-usb, puerto com3
el problema es el siguiente
*con AdvancedHMI V3.81 funciona muy bien en modo depuración, lo puedo publicar pero cuando lo instalo me da error y se cierra. ya lo probé con varios ordenadores sin resultado. ya he encontrado cuando sale el problema : cuando coloco cualquier dirección ( 40001, 40002, 40003 etc)
en modo depuración funciona muy bien durante 10 minutos, luego hay un error: notSupportedExceptions en la linea 481 la cual hasta el momento lo solucione borrando la linea, pero todavia sigo sin poder publicar
*con la ultima versión que tengo v3.97e no me actualiza los datos y algunos ni los registra, tampoco hay errores
por favor ayuda